Alles anzeigenSehe ich genauso, Wasserbedarf war ja auch kein Weltuntergang, auch wenn von der "nur-HLF" Fraktion (dazu gehöre ich auch ) heraufbeschworen
- keine neue Ausbildung
- kein neues Gebäude
- keine neue Gebäude-Erweiterung
- bestehende Fahrzeuge können den Bedarf (ggf. AAO Änderung nötig) komplett decken
Wenn das nicht die optimalen Bedingungen sind, um das Konzept als Basisbestandteil ins Spiel zu integrieren...
Ohne Frage überzeugene Argumente. Vielleicht habe ich zu viel Zeit in der US-Version verbracht und bin es zu sehr gewöhnt wie es dort gehändelt wird.
Wenn SLM also so analog zur Wasserbedarf eingeführt werden soll würde ich ein paar Vorschläge zu den Mengen machen.
TLF 20/40 SL, TLF 400 und FLF können bleiben wie im original Konzept, das entspricht ja soweit den (ehemaligen) Normen, bzw. sind gängige Größen.
Dem ULF würde ich einen 1.500 SLM Tank geben, warum erläutere ich weiter unten.
Die RC würde ich etwas anpassen:
RC-Modul: Sonderlöschmittel
- 5.000 Credits / 15 Coins
- Größe: 20
- mind. Personen: 3
- Menge: 1.500 SLM
RC-Modul: Sonderlöschmittel (Klein)
- 2.500 Credits / 12 Coins
- Größe: 15
- mind. Personen: 2
- Menge: 750 SLM
Den AB und Anhänger würde ich so lassen. Die Mengen/Kosten sind so an die Schlauchwagen (inkl. RC/AB/Anh) angelehnt. Hinzufügen würde ich ebenfalls ein SLM-Farhzeug, damit jeder Spieler auch ohne RC, AB oder Erweiterung (Werksfeuerwehr oder Flughafenfeuerwehr) Zugriff auf ein Fahrzeug mit 1.500 SLM Kapazität hat.
Sonderlöschfahrzeug 1500
- 10.000 Credits / 15 Coins
- Max. Personen: 3
- Menge: 1.500 SLM
Letztlich, die (H)LF/TLF: 150 SLM -> Warum 150? Das (H)LF 10 & 20 sowie das TLF 16/25 sind mit 120 Litern Schaummittel genormt, während der Rest mit weniger oder gar keinem genormt ist. Hauptgrund ist jedoch das so 10 LF einen AB / RC / ULF / FLF / SLF 1500 ersetzen können, was bei meinem Vorschlag zur geforderten Menge wichtig wäre.
Bei der Berechnung der benötigen Menge an SLM für die Einsätze würde ich die "größe" der Einsätze unterscheiden.
Kleineren Einsätzen würden durch die LF alleine den Bedarf abdecken, wie z.B. Brennender PKW (E-Auto).
Bei Großeinsätzen (> 10 LF) würde ich die Menge, die durch die LF mitgrebracht werden als Basis nehmen und dann 1.500 bzw. 3.000 SLM zusätzlich fordern.
Beispiel: Brennender Güterbahnhof
Benötigte Löschfahrzeuge: 20
Benötigte SLM-Menge: 6.000 SLM-> 20 x 150 SLM (LF's) + 2x 1.500 SLM
-> Nun hat jeder Spieler die Wahl wie er die Menge, die nicht durch die LF gedeckt werden erreichen möchte.
Möglichkeiten:
- 20 LF / TLF
- 2 ULF / SLF / FLF 1500 / RC: SLM / AB SLM
- 4 RC: SLM (Klein)
- 6 TLF 20/40 SL / TLF 400
- 8 Anh SLM
Bei Werksfeuerwehr-Einsätzen würden entsprechend ein schon gefordertes ULF darauf gerechnet werden.
Beispiel: Brand in Chemiepark - Produktion
Benötigte Löschfahrzeuge: 16
Benötigte ULF: 1
Benötigte SLM-Menge: 5.400 SLM -> 16 x 150 SLM (LF's) + 1.500 SLM (ULF) + 2 x 1.500 SLM
Bei Flughafenfeuerwehr-Einsätzen sollte sich die Menge, wie im original Konzept angesprochen, aus der Anzahl der FLF + eine zusätzlichen Menge ergeben. Hier würde ich bei den größen Flugzeugbränden ebenfalls 1 bis 2 zusätzliche 1.500 SLM vorschlagen.
Beispiel: Flugzeugbrand
Benötigte Löschfahrzeuge: 10
Benötigte FLF: 4
Benötigte SLM-Menge: 10.000 SLM -> 10 x 150 SLM (LF's) + 4 x 1.500 SLM (FLF's) + 1.500 SLM
Mit dieser Variante des Konzeptes könnten alle Spieler, die sich wenig für Sonderlöschmittel interessieren mit kleineren Anpassungen ihrer AAO weiterspielen können.
Es gäbe keine neuen Einsatzvarianten, da die schon bestehenden Einsätze "nur" um die geforderte SLM-Menge ergänzt werden müssten.
Und alle neuen Fahrzeuge / AB / RC /Anh sind komplett freiwillig, ähnlich den Tankwagen / AB-Tank / Anh Schlauch.